Accueil
Webmaster IHF
Toutes mes réponses sur les forums
-
AuteurMessages
-
bonjour,
je réalise le bilan carbone d’un site industriel qui conditionnes des médicaments liquides (Sorbitol …) et cherche un facteur d’émission.
J’ai vu que vous aviez fait votre bilan ; y avez vous intégré les conso de médicaments ? sur quelle(s) base(s) de facteur d’émission ?
Grand merci
xavierlesage@xalesconseil.com
Xavier LesageLe bilan Carbone vient d’être réalisé pour notre CH selon la méthode de l’Adème par un Bureau de Contrôle. Qu’aimerais-tu savoir ?
Bertrand.chobert@ch-stbrieuc.fr
Cordialement
Bertrand CHOBERT – CH St-BrieucContacte moi, nous avons revendu pendant douze ans notre production de cogénération, puis sur le marché libre l’année dernière.
bertrand.chobert@ch-stbrieuc.fr T 02 96 01 71 42
Cordialement
Bertrand CHOBERT – CH St-BrieucBonjour,
Je n’ai pas de coordonnées d’un BET spécialisé en balnéo mais je suis en train d’achever la réhabilitation de la nôtre en MOE interne. Traitement d’eau au chlore.Anne BUXEDA
nous avons deux laveurs BELIMED WD 250 merci de m’ envoyer ta liste des pièces pour voir si certaines sont compatibles avec nos équipements
christian.boivin@chicas-gap.frC.Boivin – CH Gap
tu peux contacter la société ARD au 0492525800 . société basée à Gap qui interviend sur la France entière et qui a de nombreuses références
C.Boivin – CH GAPselon la configuration de cette dalle ( sur terreplein ou sur vide sanitaire ) il existe différentes méthodes : micropieux si ta dalle est sur terreplein ; poutres métalliques , bandes en carbones collées ,… un bureau d’ étude béton pourra te conseiller
C.Boivin
nous avons 1 GMAO de marque SYSTEMIS : pas conviviale pour notre utilisation
C.Boivin – CH Gap
nous n’avons pas testé ce genre de produit dans notre établissement, mais c’est peut etre une alternative intéressante.
Je rappele pour memoire la communication de la FHF suivante » Note DGS du 19 juin 2009 relative à la désinfection des réseaux d’eau chaude sanitaire par injection de produits à base de péroxyde d’hydrogène et de sels d’argent 10/08/2009
Cette note relative à la désinfection des réseaux d’eau chaude sanitaire par injection de produits à base de péroxyde d’hydrogène et de sels d’argent a été transmise par la DGAS à destination de tous les gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour Personnes Agées.
Elle rappelle que le traitement de l’eau en continu ou en semi-continu avec des produits à base de péroxyde d’hydrogène ou de sels d’argent n’est pas autorisé. Plusieurs avis défavorables ont en effet été rendu par l’AFSSA.
Les noms sous lesquels ses produits sont commercialisés et dont la DGAS a eu connaissance sont les suivants: BIOGUL E 100, DIEZE PH, H BIO T 50, H BIO T 3, SANOSIL S 25″.fgouley
04/08/2009 à 15 h 26 min en réponse à : Quelle cofiguration technique donner à une salle d’acouchements? #2303nous avons construit un pôle mère-enfant , et pour toutes les salles dans lesquelles sont pratiquées de l’ anesthésie , le régime de neutre est IT médical. Par contre nous déclarons la salle sans AIA + affichage dans la salle , et mettons un sol antistatique
C.Boivin – CH Gap04/08/2009 à 15 h 26 min en réponse à : Quelle cofiguration technique donner à une salle d’acouchements? #2304Avis conforme à BOIVIN, pour l’instant, mais il serait bon que nous faisions evoluer, avec le groupe qui à déjà travaillé intelligemment au guide de securité electrique des hopitaux (ouvrage de référence): En effet le régime de neutre TNS est le plus satisfaisant pour les appareils biomedicaux. Seul le bras chirurgien, avec son bistouri electroniqque, devrait à mon avis justifier le régime IT, compte tenu de son fonctionnement potentiel en milieu humide. En ce qui concerne les AIA,comme le proto, il semblerait que leur emploi entre en disparition, mais je pense qu’aucun anesthesiste ne vous garantira cela à l’échelon local. Une réflexion transversale à l’echelon du ministère de la santé sera certainement necessaire.
Philippe BORDEAUX
04/08/2009 à 15 h 26 min en réponse à : Quelle cofiguration technique donner à une salle d’acouchements? #2305Je lis ces échanges ce 4 août 2009, avec intérêt : Je ne suis pas non plus très partisan de ce IT médical qui n’apporte pas vraiment d’avantage, une coupure au premier défaut ne me semble pas poser de problème même au bloc opératoire. Une remarque sur les locaux AIA : Le proto ne rentre pas dans cette catégorie : il est comburant, pas inflammable. étaient concernés : éther et cyclopropane, abandonnés depuis 30 ans, tous les anesthésistes acceptent de signer qu’ils n’utiliseront jamais ces gaz – pas interdits, mais totalement obsolètes.
joël Ancellin CHU PoitiersUne rénovation de ce type a été réalisée à l’hopital Pontchaillou de RENNES. Cette solution evite le risque que tu evoques, en particulier la communication temporaire inter- étages. Cela simplifie aussi le planning de confinement. Contacte Jacques d’Armagnac, il pourra sans doute t’en dire plus.
BordeauxTu n’as pas à t’inquieter sur une « montée en tension progressive » La centrale electrique ne se couple sur le reseau qu’une fois les caracteristiques nominales atteintes.
Bordeaux
La centrale du ch CHARTRES (2*1000KVA bt)donne toute satisfaction. Le couplage à l’arrêt ne pose aucun problème(ca existe depuis au moins 15 ans) J’en ai installé une autre dans un labo pharmaceutique (3*2000KVA HT). Les seuls problèmes d’une centrale éléctrique sont les « péchés de jeunesse » : (sécurités inutiles ou trop sensibles; par exemple non démarrage du GE lorsque la grande cuve n’est pas assez remplie alors qu’il y a + de 1000 litres en reserve+cuve nourrice) A ta dispo pour tous autres renseignements.
Bordeaux -
AuteurMessages